HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Hjælp - store problemer med overisning
axelk
Jeg har et DVI queen anlæg der siden monteringen har givet en del problemer

Problemet er overisning især ved tp omkring 0

Udedelen iser til meget hurtigt - tit inden for et døgn efter fuld afisning med varmt vand.

Hyppigheden af afisning sat op - afiser lige nu hvert 10. minut - sikkert frygteligt ineffektivt i sig selv.

Udeden placeret med 6-8 meters rørføring fra pumpen - tror i det er årsagen.

ALLE iodeer og indput modtages med stor tak.

KH

Axel
anlæg:

dvi queen dv 9 luft/vand
ca 200 m2
radiatorer - hus fra 60-erne
 
Kennet77
Hej

Jeg har osse ca 5-6m rørføring fra pumpe til udedel, og kender ikke til dine problemer.
Min er sat til at afise en gang i timen ved en udetemp under +7 grader pt.
Da der kan dannes is på udedel, fra en temp på ca +6,5 grader, ved især ved høj luftfugtighed.
Tilisning er værst ved en temperaturned til en temp på ca -5 grader
Den ifiser indtil at returen er ca 25 grader, kan ikke huske det helt precist.
Jeg tænker på om din udedel ikke når at afise færdig når den afiser ???
Evt, defekt. hotgas ventil ??
Hvis du afiser hver 10 min kan der ikke være meget energi tilbage til at varme huset op.
Kennet77 tilknyttede følgende billede:billede:
isdannelser_i_udedel.png

DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
axelk
Tak for svaret Kenneth

Har ( igen igen igen) haft fat i dansk energi center og DVI

De mener nu det vil hjælpe at skifte en termoventil til en større udgave - det er måske nævnte hotgas ventil??

Når den afiser kører den op til 30 grader på udløbet (er vel indløb ved afisning??) - står så stille i ca 30 sek. og kører på igen

Har selv tænkt på om det enten er for lav en temperatur (men det er max indstillingen) eller varigheden af afisningen er for kort.

Så længe det er koldt og tørt som i sidste uge er alt ok men her omkring 0 med lidt sne i luften går det helt galt og ofte går der kun et døgn før den kører -17 ud og -12 indbefter jeg har haft den isfri.

Jeg har også en fornemmelse af vandet/isen bliver fanget på bundpladen bag varmeveksleren - fryser og vokser op til propellen blokeres

Men det er skønt at høre det kan lade sig gøre at få en tilsvarende pumpe til at virke.

MAnge tak for hjælpen - og evt yderligere indput :-)

Axel
anlæg:

dvi queen dv 9 luft/vand
ca 200 m2
radiatorer - hus fra 60-erne
 
Kennet77
Hej

Nej, det var ikke termoventilen jeg mente da jeg skrev om hotgasventilen.
Hotgasventilen er en slags 3 vejs ventil, som vender processen for at afrime. Det er den man hører når afrimningen starter/slutter sidder inde i unit.

Termoventil`en sørger for korrekt diff. på temperatur i udedel, og sørger for at væsken bliver til gasform.
Det er den der gør er at man kan trække energi ud af luften, gassen kan først komme igennem når den er det antal grader varmere som termoventillen er justeret til.
Hvis termoventillen er justeret med for stor diff.temp laver kompressor meget høj temperatur men ikke ret meget flow, så vil det knibe med at levere nok varme til huset/vandet.


Vores anlæg afiser efter 1 times drift under 8 grader, max afisningstid 7 min så stopper den. Under afisning kører den bare varme fra tank ud i udedel indtil den anden side af udedel er ca 26 grader. så lukker hotgasventil igen, og varmeproduktion foresætter så går der igen 1 time før afisning.

Er din elpatron sat til at hjælpe ????
DVI QUEEN LV9DC Combi (Luft/vand)
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Gamle termoruder,skiftet til energiglas.
Isolering : Loft 200mm glasuld+nu 200mm ekstre papiruld lagt op i feb 2013.
Mursten med 125mm isolering+Bagmur af gasbeton
Fremløbs temp max låst til 35 grader
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978

Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
 
axelk
bare for at runde tråden af - jeg tror (håber) det lykkes leverandøren at få has på problemet - føler på udeenheden defekt og skiftet - siden ingen problemer og selv om det ikke har været hård vinter har der været dage der tidligere gav overisning - og nu kører den på fabriksindstillinger med afisning hver time.

Axel
anlæg:

dvi queen dv 9 luft/vand
ca 200 m2
radiatorer - hus fra 60-erne
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,235,171 Unikke besøg
XHTML CSS