Overvejer en buffertank
jakup
Nu våres varmepumpe eri 2 år, har den startet 22549 gange og kørt i 3478 timer, der af 785 timer til varmtvand. Derfor overvejer jeg at installere en buffertank. Hvad syns i om ide?
Fighter 2025 10kw luft/vand styret af vvm300, igangsat januar 2011.
Huset opført 2010-2011 Stueetage 120m2 og kælder 80m2 Kælder ikke opvarmet endnu. Let gulvvarme i hele huset, der er lavet i 16 mm alupex. Kører med fuldt flow på hele systemet og ingen buffer.
Forbrug 2011 6000kwh og i 2012 6500kwh 2015 6000kwh
Nu med et bjergvarmehul med varmt vand
 
pmp
Læs de andre tråde om samme problem - f. eks. denne tråd:
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1990&rowstart=0

Selv en 300l buffer hjælper ikke, hvis der ikke er styr på vandflowet.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
pesh
Undskyld jeg lige bryder ind, men hvordan tjekker man om vandflowet i systemet? Jeg har bare sat så meget flow på cirkulationspumpen, at afgangen fra radiatoren stadig er lidt lun. Kan det mon gøres anderledes?
IVT EQ C8 m 140l buffertank, 2x300m jordslanger.
 
jakup
Tak for svar pmp. Er der nogen mulighed, at jeg kan lokke dig til at guide mig igennem en justerin af vandflowet?
Fighter 2025 10kw luft/vand styret af vvm300, igangsat januar 2011.
Huset opført 2010-2011 Stueetage 120m2 og kælder 80m2 Kælder ikke opvarmet endnu. Let gulvvarme i hele huset, der er lavet i 16 mm alupex. Kører med fuldt flow på hele systemet og ingen buffer.
Forbrug 2011 6000kwh og i 2012 6500kwh 2015 6000kwh
Nu med et bjergvarmehul med varmt vand
 
Lond
Meget gerne her på forrummet for jeg er også interesseret i at vide hvad det drejer sig om.
IVT Greenline HE E9 KW med combivandvarmer med 300 l og buffer 120 l. 250 m2 og 2x300 m 40 mm jordslange i 1m dybde og afstand. 150 m desvæære under fliser. Solceller:2x3,5kWp og 1x 7kWp mod Sydsydvest og 15grader hældning.
 
hamselv
Lond -> læs dine private beskeder. Vil gerne guide dig, når du står foran styringen.
 
pmp
Jeg prøver gerne med en general forklaring på, hvorfor nogle har mange korte – og andre har få lange driftperioder.

Varmepumpen starter og stopper normalt efter returtemperatur eller gennemsnitlig fremløbstemperatur (gradminutter), bestemt af varmekurven. Når varmepumpen stopper er det fordi den har udført det arbejde den er bedt om.

Længere drifttider kan derfor opnås ved ændring af forskellen på start og stop temepratur - eller ved at opvarme en større mængde vand ved hver start.

Hvordan man ændre forskellen på start og stop temperaturen, læser man i sin brugsanvisning/installatørvejledning.

Største vandmængde gennem varmepumpen kan opnås ved at have åben til flere (eller alle) forbrugssteder.

Start med at se på fremløb/retur temperatur ved start og ved stop. Stopper vp allerede når returtemperaturen er hævet lidt, skal indstillingen ændres.

Se også hvor hurtigt efter start, at returtemperaturen begynder at stige. Begynder returen at stige hurtigt, er det ofte fordi vandet gå gennem et by-pass direkte fra fremløb til retur, og vp arbejder på den måde kun på en lille vandmængde.

Forskel mellem fremløb og retur skal være ca. 5-10 grader. Størst forår og efterår – og mindst om vinteren, hvor kold brine og højere fremløbstemperatur nedsætter ydelsen. Er forskellen for stor skyldes det for lille vandflow gennem vp. Årsagen er ofte mange lukkede gulvkredse og radiatorer.
Det er ofte fordi varmekurven er for høj – varmekurven bør ikke være højere end de enkelte kredse stort set altid er åbne.
Det kan også være fordi man tænder op i en brændeovn eller solen bager ind ad vinduerne, uden man ”fortæller” sin vp, at nu behøver den ikke at starte. Vær opmærksom på, at har man gulvvarme i beton er det ikke mulig at regulere varmen så hurtigt, og derfor giver brug af brændeovn mere ujævn temperatur end det giver besparelse. Det har ikke noget med varmepumper at gøre.

Mange sætter så telestaterne op på max til de fleste/de største gulvkredse – og radiatorer. Det giver lange drifttider hver eneste start, for man har altid mange liter vand og m3 beton at varme på. Indetemperaturen styres så alene på varmekurven.

En blandesløjfe til gulvvarme, kan også være et problem i bestræbelserne på, at få vandet fra varmepumper og ud til gulvene, men det er en anden historie.

En buffer på f. eks. 100 liter kan max. øge drifttiden med 5-10 minutter. Desværre ses det ofte, at en buffer virker som et by-pass, eller ”skjuler” at man har for høj varmekurve, og måske endda giver kortere drifttider.
Så en buffer giver ikke de lange drifttider.

---------------------------------------

Alle forhold er naturligvis ikke omtalt.
HUSK - læs altid bruger og installatør vejledningen grundigt.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 6

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,331,114 Unikke besøg
XHTML CSS