inddækning af "udedel"
ivtair90
Hej igen
til "hamselv"

Ved gen-læsning af din post har jeg lige et spørgsmål.
Hvordan skal det forstås når du skriver følgende:

"Flytning af udedelen vil "koste" svarende til varmetabet i fjernvarmeledningen. Dvs med en en rigtig god fjernvarmeledning formentlig behersket. Skal du have den til at stå frit, kunne støbning af en sokkel til den, med tilhørende faskine for kondens, være en god ting."


Vil det sige vi kan forvente et varmetap på 15.000 kr.
Dvs. Årligt? Eller på pumpens levetid?

Jeg er lidt i tvivl om hvordan forklaringen skal tolkes her.
Kan du udrede det for mig "hamselv"?


Jeg har sat en 3mm. forsatsrude på uden det store held desværre - så nu arbejder jeg i at få støbt en sokkel samt gravet en brugbar faskine lidt længere væk fra huset - dvs. ca. 10meter væk. Dog først når vejret er over frysepunktet!

At min VVS'er så brokker sig er noget helt andet! Men det er jo heller ikke ham der skal bo her og ej heller betale for det!


Tusind tak for hjælpen


Mvh

/Nel

 
hamselv
Nej Nel

Du for en forøget driftomkostning fordi du har en længere rørledning udenfor husets klimaskærm.

Det som fjernvarmeledningen har i varmetab, skal dækkes ved ekstra drift på varmepumpen = en eller anden merudgift.

Så jo bedre isolering og fjernvarmeledning jo mindre varmetab = jo lavere merudgift.
 
ivtair90
hej igen

Mit spørgsmål gik også på hvor meget jeg kunne forvente at skulle smide i merudgift om året.
Det kan så være svært at svare på kan jeg forstå? og kommer meget an på isoleringen på vejen til pumpen.

Tak for din hjælp


Mvh

/nel
 
Mr Scooby

Citer

ivtair90 skrev:
hej igen

Mit spørgsmål gik også på hvor meget jeg kunne forvente at skulle smide i merudgift om året.
Det kan så være svært at svare på kan jeg forstå? og kommer meget an på isoleringen på vejen til pumpen.

Tak for din hjælp


Mvh

/nel


Selv om du måske vil lave strengen i Wavin, så prøv http://calc.logstor.com/app_energyloss.aspx for 2 x 32/ 110 mm rør - det giver ca. 50 watt/ timen i 8760 timer/år el. ca. 438 Kwh/ år, der kan divideres med din COP for at finde omkostningerne på el-siden
 
hamselv
Det er svært at gætte, uden at kende projektet. Selv hvis man kendte dette er beregningen lidt broget, idet varmepumpen udnytter flydende kondensering og ikke kører varmere frem end nødvendigt. Derfor vil varmetabet være en dynamisk størrelse der afhænger af masser af variabler. Bare at gange op med antal timer er vel nemt og i bedste fald et regulært gæt.

Men ved anvendelse af ordentlige sager tale vi marginaler med 10 meter flytning. Men lidt spildes der. Lidt mere start stop må påregnes.
 
ivtair90
hej, nu har jeg snart hvad jeg skal bruge af info!

tusind tak for jeres hjælp herinde.

både IVT manden og min vvs'er har også meldt tilbage at de gerne vil hjælpe til med flytningen.

Der skal så lige graves en faskine og laves en sokkel som "hamselv" har påpeget, men ellers ser det rigtig fint ud.


God jul og godt nytår til alle!


Mvh

/Nel
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 2

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,295
Nyeste bruger: JonasL
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,334,348 Unikke besøg
XHTML CSS