@hamselv
Dine betragtninger vedr slinky loop er præcis de samme som jeg har, jeg overvejede det da jeg sidste år skulle til at lægge mere slange ned i 2 lag.
Det man skal huske på er at det jo ikke er slangen der har varmen, det er jorden og slangen skal kun bruges til overføre varmen fra jorden til Varmepumpen og det går jo fortrindeligt med alm vandrette slanger.
Med andre ord hvis der ikke er areal nok til rådighed hjælper slinky loop intet.
Jeg har dog tænkt på om slinky loop kunne gi en højere brinetemperatur hvis der er rigelig med areal, de mange meter Extra slange vil jo bevirke at brinen er længere tid om at nå rundt, hvad mener du ????
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh
|