HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Nilan VP 18v2 EC - kompressor kører ofte
Franko
Hej
Vi bor i et hus på ca. 176 kvm. og har udover fjernvarme via gulvvarmen også VP 18 varmepumpe, som udover ventilation også opvarmer vores brugsvand. Efter en strømafbrydelse for nogle uger siden, så synes jeg, at kompressor (T12) kører ret ofte og tilmed temmelig længe. Det er jeg lidt træt af. Vi har ellers været godt tilfredse med systemet.

Den er indstillet som følger:

Display viser: AUTO >1< 21 C

Brugervalg OFF
Ugeprogram OFF
Varmvand T11 35, T12 45, KOMP MAX 60, PRIOR. vand
Køling OFF
Luft skifte ENERGI, kurve min. 25 C, max. 35 C, Komp min. OFF, Vinter lav OFF
Temp kontrol Sommer min. 12, vinter min. 16, sommer > 12

VIS DATA:
Status venter, rum T15 24, udeluft T1 12, vand op T11 49, vand ned T12 43, kondens T5 13, fordamp T6 21, indblæs 1, udsug 1

Jeg har på fornemmelsen, at varmepumpen ikke laver varmt vand, for temperaturen i beholderen falder - også om natten, hvor anlægget kører. Kun når kompressoren går i gang begynder temperaturerne at stige (primært T12).

Er der nogen, der har et godt råd? Vi har haft en montør ude og tjekke anlæg og ventilerne i huset. Han kunne ikke se nogen fejl, udover at fruen havde skruet lidt for meget på udsugningsventiler under rengøring. :-)

På forhånd tak for hjælpen.
 
Franko
Jeg skal nok lige tilføje, at når kompressor starter for at øge T12 fra 41 C. til 45 C., så tager det cirka 2,5 timer. I løbet af natten falder temp. fra 45 til 41 på T12, og s starter kompressor hurtigt efter, at vi begynder at bruge varmt vand. Denne adfærd havde vores anlæg ikke inden strømafbrydelsen.
 
kkrede
Kender ikke anlægget, men du har vel prøvet at slukke for det og derefter slukke på afbryderen så den bliver helt strømløs og så genstarte igen ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Franko
Hej
Ja, det har jeg prøvet, og det har ikke hjulpet. Kompressor kører typisk 2,5-3 timer af gangen, og det sker 2-3 gange om dagen. Også selvom vi ikke har været i bad.
 
kkrede
Syntes 3 timer til at hæve 5gr er lang tid. Jeg læser i installationsvejledningen at der er en blandingsventil, kan denne måske være defekt ?
Får at temp skal falde så hurtigt uden der bliver brugt varmt vand, må der jo ske en opblanding med koldt vand eller har du varmtvands cirkulation på ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Franko
Jeg synes også, at det er mystisk. Vi har ikke varmecirkulation.

Vores strømforbrug er steget med 20% efter at kompressor er begyndt at køre så ofte. Jeg tager fat i en aut. Nilan installatør i morgen. Men tak for dine input.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 1

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

21,972,538 Unikke besøg
XHTML CSS