HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Cirkulationspumpe
kkrede
Min Nibe varmepumpe har 2 cirkulationspumper. En varmebærepumpe til huset og en ladepumpe til vand mellem varmepumpe og indedel.

Mit hus kan ikke klare at varmebærepumpe kører mindre end 100%. Der kommer ikke nok varme ud til fjerneste hjørne.
Men, hvad med ladepumpen, den kører også 100%. Holder ca 5gr mellem kondensator frem og returtemp. Er det det bedste for den eller er det bedre at den kun kører med evt 70% ? Bliver der så mere afkøling inden det ender i varmepumpen igen ? eller skruer den ned for fremløbet for at holde de 5gr forskel ?
Har ikke prøvet det af endnu da jeg ikke ønsker at noget skal stoppe unødigt.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
lars-jacobsen
Hvad siger manalen ?
Det svarer jo til brinepumpen i en jordvarmepumpe, og alt efter anlæggets slange type, længde osv skal den indstilles så deltaT bliver optimalt (hos mig 2-4 grader. ifg. min manual.)
Så der er vel ikke andet end at prøve at sænke den i trin og så se konsekvensen. Derefter vælges den optimale hastighed.
Nogle nyere VP kan dog selv regulerer denne hastighed løbende.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
kkrede
I manualen står der kun at man skal lave en flowtest og se om det passer med de værdier der nu står beskrevet under denne test. Det kræver at brugsvand er under 40gr, så det har jeg lige sænket, så når den rammer der under kan flowtest aktiveres.
Den regulerer selv når den står på auto.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Varmeihuset
Hvis pumpen kører med fast mængde vand, så vil husets behov afgøre hvor stor delta på frem og retur er

Min kører fast, og da den kører mægtigt tæt på 860 liter, så vil enhver grad delta være en kwh afleveret mængde varme

Hvad der er bedst af afkøling af varmepumpens varmeveksler,, det aner jeg ikke ,,
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
VB
Ved den indregulering af min VP, som Vølund foretog efter installationen, blev der lavet en flowtest.
Jeg kan se, at fødepumpehastigheden på din VP går fra 0 til 60 pct. med det samme VP starter, og derefter er den mellem 5 og 10 minutter om at nå op på 100 pct. Formentlig fordi den så har nået den temperatur, som svarer til den beregnede fremløbstemperatur.
Jeg tror bestemt ikke det er bedre at den begrænses til max. 70. Fødepumpen pumper ikke brine, men varmt vand frem til at 'føde' indedelen. Det er min opfattelse, at vandets temperatur bestemmer fødepumpens hastighed.
Hvis du drosler ned for tophastigheden, hæver du vist bare vandets temperatur - men en ringere COP som resultat.
Jeg ville ikke pille ved fødepumpens hastighed, og jeg tror egentlig heller ikke du kan.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
kkrede
Man kan godt justere den. Den flowtest viser delta 6,8 og max er 10.8. Under flowtesten syntes jeg det lød som om at der var luft i systemet, en rislende lyd, men der kommer ingen luft ud når jeg åbner udluftningskruen. .
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
pmp
Du skal læse installatørhåndbogen.
I installatørhåndbogen kan du finde svar på mange af dine spørgsmål, og hvis du bruger lidt tid på fordybelse, kan du få god forståelse af varmepumpens styring.
Det er af afgørende betydning for optimering af varmepumpens indstillinger, at man har forstået styringen og forstår betydningen af varmekurve, pumpehastigheder m.v.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
VB
Dit ’problem’ med overtemperatur på fremløbet i radiatorerne fik mig i går til at indstille min VP til at stoppe ved max. 2 grader over beregnet fremløbstemperatur i stedet for ved max. 3 grader.
Siden har faktisk fremløbstemperatur fulgt beregnet fremløbstemperatur temmelig nøje. Enten i underkanten, lige på og i hvert fald overtemperatur i meget kortere tid end før, hvor der i lange perioder kunne være 2-3 graders overtemperatur ved indstillingen max. 3.
Indetemperaturen er stort set den samme som før, måske en anelse højere.
Som tidligere oplyst har jeg det seneste år ved en fejl haft VP til at overtemperaturen stoppe ved max. 7 grader over beregnet fremløbstemperatur.
Det er nu min teori, at min VP i 2018 derfor har kørt med en lidt lavere COP end den gør nu, og gjorde de foregående år, hvor den stoppede ved 3 grader.
Indstillingen max. 7 grader i 2018 kan måske derfor være årsag til det lidt højere strømforbrug i 2018 end i de tidligere år.
Takket være indeføleren kan jeg indstille varmekurven relativt højt, idet stigende indetemperatur, f.eks. ved solindfald, automatisk regulerer varmekurven ned og faldende indetemperatur, f.eks. ved blæst, regulerer den op.
D.v.s. at jeg er fri for manuelt at regulerer varmekurven op og ned. Det styrer VP helt selv.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
kkrede

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21516#post_21516]pmp skrev:[/url]

Du skal læse installatørhåndbogen.
I installatørhåndbogen kan du finde svar på mange af dine spørgsmål, og hvis du bruger lidt tid på fordybelse, kan du få god forståelse af varmepumpens styring.
Det er af afgørende betydning for optimering af varmepumpens indstillinger, at man har forstået styringen og forstår betydningen af varmekurve, pumpehastigheder m.v.


Den er læst flere gange både den over f2120 og vvm310.
Netop emnet ladepumpe er ikke beskrevet i detaljer, henviser kun til en flowtest, hvor man skal regne med at det den skriver er sandt.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
kkrede
Prøvede med de 2gr. den når kun at køre 20min så slukker den.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
VB

Citer

Prøvede med de 2gr. den når kun at køre 20min så slukker den.

Din frekvensstyrede VP’s aktuelle ydelse følger udetemperaturen op og ned. Jeg gætter på, at din VP er for stor i forhold til husets varmeforbrug og at den derfor altid vil levere en vis overkapacitet. Med mindre forholdet mellem frekvens og udetemperatur kan indstilles.
Din VP’s driftsmønster viser nemlig klart, har jeg set på Uplink, at den efter hver start hver gang - uden undtagelse - støt og roligt og ganske hurtigt hæver fremløbstemperaturen fra start til stop.
Min VP’s kapacitet derimod, passer i store træk til husets varmeforbrug ved alle udetemperaturer.
I gråvejr og vindstille passer frekvensen, der styres af udetemperaturen, præcist til at levere beregnet fremløbstemperatur. Her kører VP praktisk taget konstant uden andre stop end afrimning.
I stille vejr og solskin er frekvensen lidt for høj. Derfor overskrider VP på et tidspunkt beregnet fremløbstemperatur og kører langsomt op til de max. 2 grader over beregnet fremløb, hvor jeg har indstillet den til at stoppe. Den starter igen efter 15-20 minutters pause, når gradminuttallet når -30.
I kraftigt blæsevejr er frekvensen for lav til at faktisk fremløbstemperatur kan nå op på beregnet fremløbstemperatur. Den ligger måske et par grader under, indtil gradminuttallet er faldet til en bestemt værdi, hvilket frigør frekvensen fra udetemperaturen.
Herefter begynder frekvensen gradvis at stige og hæver faktisk fremløbstemperatur, så denne på et tidspunkt overstiger beregnet fremløbstemperatur og fortsætter op til de max. 2 grader over beregnet fremløb, hvor jeg har indstillet den til at stoppe.
Men dette driftsmønster kan du sandsynligvis ikke opnå med din VP. Fordi din VP er så stor, at den under alle vejrforhold leverer en faktisk fremløbstemperatur, der er markant højere end beregnet fremløbstemperatur.
Til gengæld kan du glæde dig over, at din VP er født med en noget bedre COP end min. Den kan også levere meget højere fremløbstemperaturer ved meget lave kuldegrader end min, og den vil måske aldrig skulle have hjælp af den indbyggede el-patron.
Din økonomiske besparelse ved at skifte til VP ser ud til at være meget stor og lever, har vi set, jo fuldt ud op til forventningerne. Så du kan efter min opfattelse læne dig tilbage og nyde det, uden ærgre dig over, at temperaturen i dine radiatorer er lidt svingende.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
pmp

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21519#post_21519]kkrede skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21516#post_21516]pmp skrev:[/url]

Du skal læse installatørhåndbogen.
I installatørhåndbogen kan du finde svar på mange af dine spørgsmål, og hvis du bruger lidt tid på fordybelse, kan du få god forståelse af varmepumpens styring.
Det er af afgørende betydning for optimering af varmepumpens indstillinger, at man har forstået styringen og forstår betydningen af varmekurve, pumpehastigheder m.v.


Den er læst flere gange både den over f2120 og vvm310.
Netop emnet ladepumpe er ikke beskrevet i detaljer, henviser kun til en flowtest, hvor man skal regne med at det den skriver er sandt.


Så mangler du bare fordybelsen.
Det er vejen til forståelse og overblik over sammenhængen mellem de forskellige indstillinger.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
kkrede

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21525#post_21525]pmp skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21519#post_21519]kkrede skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21516#post_21516]pmp skrev:[/url]

Du skal læse installatørhåndbogen.
I installatørhåndbogen kan du finde svar på mange af dine spørgsmål, og hvis du bruger lidt tid på fordybelse, kan du få god forståelse af varmepumpens styring.
Det er af afgørende betydning for optimering af varmepumpens indstillinger, at man har forstået styringen og forstår betydningen af varmekurve, pumpehastigheder m.v.


Den er læst flere gange både den over f2120 og vvm310.
Netop emnet ladepumpe er ikke beskrevet i detaljer, henviser kun til en flowtest, hvor man skal regne med at det den skriver er sandt.


Så mangler du bare fordybelsen.
Det er vejen til forståelse og overblik over sammenhængen mellem de forskellige indstillinger.


Nu er jeg vant til at rode med bilstyrebokse, både i softwaren og fejlsøgning og det kræver at man sætter sig ind i diagrammer og gennemskuer det som fabrikanten ikke vil ud med.
Bilfabrikanterne laver ikke softwaren så det er optimalt for motor og ydelse, men ud fra miljøkravene.

Hvad angår pumpen er det ikke alle indstillinger, der er beskrevet særlig uddybende og mange af dem skal man prøve af for at se forskellen. Jeg har brugt mange timer på at se på liveværdier fra pumpen når jeg har ændre noget.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
kkrede

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2785&pid=21522#post_21522]VB skrev:[/url]

Citer

Prøvede med de 2gr. den når kun at køre 20min så slukker den.

Din frekvensstyrede VP’s aktuelle ydelse følger udetemperaturen op og ned. Jeg gætter på, at din VP er for stor i forhold til husets varmeforbrug og at den derfor altid vil levere en vis overkapacitet. Med mindre forholdet mellem frekvens og udetemperatur kan indstilles.
Din VP’s driftsmønster viser nemlig klart, har jeg set på Uplink, at den efter hver start hver gang - uden undtagelse - støt og roligt og ganske hurtigt hæver fremløbstemperaturen fra start til stop.
Min VP’s kapacitet derimod, passer i store træk til husets varmeforbrug ved alle udetemperaturer.
I gråvejr og vindstille passer frekvensen, der styres af udetemperaturen, præcist til at levere beregnet fremløbstemperatur. Her kører VP praktisk taget konstant uden andre stop end afrimning.
I stille vejr og solskin er frekvensen lidt for høj. Derfor overskrider VP på et tidspunkt beregnet fremløbstemperatur og kører langsomt op til de max. 2 grader over beregnet fremløb, hvor jeg har indstillet den til at stoppe. Den starter igen efter 15-20 minutters pause, når gradminuttallet når -30.
I kraftigt blæsevejr er frekvensen for lav til at faktisk fremløbstemperatur kan nå op på beregnet fremløbstemperatur. Den ligger måske et par grader under, indtil gradminuttallet er faldet til en bestemt værdi, hvilket frigør frekvensen fra udetemperaturen.
Herefter begynder frekvensen gradvis at stige og hæver faktisk fremløbstemperatur, så denne på et tidspunkt overstiger beregnet fremløbstemperatur og fortsætter op til de max. 2 grader over beregnet fremløb, hvor jeg har indstillet den til at stoppe.
Men dette driftsmønster kan du sandsynligvis ikke opnå med din VP. Fordi din VP er så stor, at den under alle vejrforhold leverer en faktisk fremløbstemperatur, der er markant højere end beregnet fremløbstemperatur.
Til gengæld kan du glæde dig over, at din VP er født med en noget bedre COP end min. Den kan også levere meget højere fremløbstemperaturer ved meget lave kuldegrader end min, og den vil måske aldrig skulle have hjælp af den indbyggede el-patron.
Din økonomiske besparelse ved at skifte til VP ser ud til at være meget stor og lever, har vi set, jo fuldt ud op til forventningerne. Så du kan efter min opfattelse læne dig tilbage og nyde det, uden ærgre dig over, at temperaturen i dine radiatorer er lidt svingende.


Det, der kan undre mig er at frekvensen bliver skruet op selvom den ligger over beregnet fremløb. Jeg kan jo ved manuel frekvens holde den lavere i fremløb. Dog står der intet om nogen steder om 40Hz ved -2gr giver en ringere cop end ved 60Hz.
Som jeg ser det, så er tidsintervallet for, hvornår den skal hæve frekvensen i forhold til om GM er begyndt at tælle mod 0 for lille. GM begynder først at tælle mod 0 når returtemp begynder at stige.
Hvis jeg nu sætter 500l buffer på returen tænker jeg at frekvensen bare ender i max inden returen begynder at stige i temp.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
kkrede
Det ser faktisk ud til at ved disse udetemperatur 3gr. hvor frekvensen ligger mellem 30-42Hz at den kører i længere tid end ved 0gr og derunder.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
VB

Citer

Jeg kan jo ved manuel frekvens holde den lavere i fremløb.

Manuel indstilling af frekvensen! Jeg havde helt glemt, at det eksperimenterede jeg rigtig meget med de første måneder.
Faktisk tror jeg du godt kan regulere, hvor meget varme (og dermed fremløbstemperatur) din VP leverer ved de forskellige udetemperaturer. Ganske enkelt ved at ændre frekvenskurven der hvor du indstiller den manuelle frekvens.
Så vidt jeg husker, steg eller faldt frekvensen omgående med 3Hz, når jeg ændrede en bestemt værdi med 1.
Det kunne jeg følge via Uplink på mobilen. Det må du også kunne, hvis du gør forsøget.
Det er tænkeligt, at du kan forlænge din VP’s køretider ved at køre med manuelt indstillet frekvens (uden flueben i auto), og kombinere det med at lade VP stoppe ved max. 2 grader overtemperatur.
Den kombination var jeg ikke opmærksom på, så havde jeg måske i sin tid løst problemet på den måde.
Og dermed aldrig fundet frem til den meget velfungerende indstilling, jeg har nu.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
VB

Citer

Dog står der intet om nogen steder om 40Hz ved -2gr giver en ringere cop end ved 60Hz.

Efter min mening er det fremløbstemperaturen, der bestemmer COP, ikke Hz. En on-off VP kører jo altid med max. Hz eller står stille. På en frekvensstyret VP, der kører hele tiden som den skal, tilpasser Hz sig husets aktuelle varmebehov.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
Varmeihuset
Så igen , hz bestemmer hvordan pumpen opfører sig, og dermed dens strømforbrug
så det kan/vil påvirke cop

I sidste ende, det der bruger mindst strøm, for at levere den samme mængde energi, er det der gir den bedste cop

det kan godt være at det er bedre at lade den skyde over

Min følger pænt med , selv om jeg kører fast fremløb, den har det med at lægge sig lidt lavt, når det er lunt udenfor , men det gør ikke noget
og den lægger sig i den høje ende af hvad den svinger , når det er koldt og skal afrime
Men jeg kan se at når vi kommer fra en lun tid , ind i en kold, så er husets behov lavt, det er jo ikke en overraskelse, men copèn er ikke så god, som når det modsatte er tilfældet
her er husets ydermure og jorden kold, og huset kræver mere energi , end da vi havde den SAMME ude temp , men var på vej nedad

nu får pumpen lov til at vise muskler, og copèn er bedre

Jeg har ladet mig fortælle at en varmepumpes effektivitets kurve er klokkeformet
lav ved lav ydelse, go ved mellem ydelse, og lav ved max ydelse

jeg lavede selv nogle eksperimenter, hvor jeg selv , hævede ønske temp i samme langsomme takt som fremløb steg, det da pumpen på minium leverede mere end nødvendigt
det fik den til at skyde over, ved lav ydelse indtil jeg lod den stoppe
så lod jeg den falde, men næste gang , lod jeg den lægge hårdt ud, da ønske temp stadig stod til det jeg sidst endte med

cop var bedre når den fik lov til at bestille noget
men det er en hårdfin grænse, som kun er aktuel i overgangs perioderne
og da selve energibehovet er meget lavt i de tider, så vil det ikke påvirke selve det store regnskab
ret meget

Ang hz

hvis pumpen fx skal lave 4kwh, ved +2, vil hz være lavere end hvis den skal lave 4kwh ved -2
i sidste tilfælde, skal den hæve køle midlets temperatur mer end i det første

Skal den så endda lave vv , så skal den presse temperaturen endnu højere op
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
Ved manuel frekvens kan pumpen ikke gå under 40Hz, ved auto kan den kører med 30Hz, så derfor er manuel frekvens ikke så egnet med de temperatur vi har nu.
Det giver bare ikke mening at noget i styringen siger 60Hz og så den kører med 7gr over beregnet når den kan køre med en lavere frekvens.
Har sendt en mail til Nibe, men de skriver bare at mailen er sendt videre til relevante afdeling.
Vølund siger det kører som det skal og at 15-20 starter i døgnet ikke er et problem for pumpen.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
VB
Kan den ikke gå under 40 Hz ved manuelt indstillet frekvens, dur den mulighed ikke. Min VP kører i øjeblikket med 29 Hz. Laveste er 25 Hz.
Vølund sagde nu også til mig, at min VP kørte som den skulle. Alligevel lykkedes det mig at fjerne overtemperaturerne ved egen hjælp.
Men det kan du ikke, fordi din VP er så stor, at den under alle vejrforhold vil producere alt for megen varme alt for hurtigt.
Men de 15-20 starter i døgnet er, som Vølund siger, ikke noget problem for din VP. Og sikkert heller ikke det dobbelte antal.
Som tidligere nævnt lever din VP fuldt op til dine forventninger om meget billigere varme. Det kan du slå dig til tåls med.
Det mærkelige driftsmønster giver heldigvis ikke ringere komfort. Du kan vist ikke gøre meget andet end at læne dig tilbage og nyde det - og undre dig lidt.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

21,977,354 Unikke besøg
XHTML CSS