H11 fejl på Panasonic CU-TE9DKE/CS-TE9DKE
jkn
Jeg har desværre fået denne fejl på min Panasonic varmepumpe. Den indikerer jo en fejl på ledning mellem inde- og udedel eller fejl på PCB.
Ledning er testet og er ok.
Ledning på terminal 3 på udedel er afmonteret og jeg måler ca. 40Vdc over T2 og T3.
Jeg måler ca. 40Vdc over den afmonterede ledning og T2.
Med ledning på T3 monteret, måler jeg ca. 2-23Vdc.
Er der nogen måde at teste om det er PCB på inde- eller udedel der er noget galt med ?
Eller skal jeg bare skrotte dyret og smide et andet anlæg op ?

-Jesper
 
hamselv
Det kommer an på hvor man har købt den og hvilken garanti den er omfattet af. Er det en Danmarkspumpen hedder det jo fem år, og så plejer man klart at skifte printkort, med mindre den er ældre end de 5 år.
 
jkn
Det er ikke en Danmarkspumpe. Den er fra 2005.
Jeg må på udkig efter en anden varmepumpe..
 
hamselv
Den kan jo stadig laves. Men kulance skal man ikke påregne. Normalt skifter man både kort i ude og inde, idet de kan høste hverandre når det er galt. Men umiddelbart er 8 år for lav levetid.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 10

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,147,884 Unikke besøg
XHTML CSS