HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
For høj differenstemperatur på Bosch 11LW/M
VFK
Hej
Har for høj delta over gt8/gt9 på min varmepumpe, der har givet alarm ca. en gang i døgnet den sidste uges tid.
Cirkulationspumpen til bufferbeholderen står på maks. (trin3) og filteret fra denne er rent.

Nogen forslag til årsagen?
Bosch EHP 11 LW/M, 300 L buffer, 600 m slange, igangsat jan. 2011.
Hus fra 1978 på 170 m2 med gulvvarme og radiatorer samt 110 m2 1. sal der ikke normalt er opvarmet.
 
hamselv
For lille varmebærerflow eller føler der er syg. Følerne ckeckes ved tvangskørsel varmebærerpumpe og check af følerne. Alternativt er det set nogle gange at tilslamning af vekslere begynder at drille. Adskillelse og bagskylning hjælper. Evt udsyres. Forebyggelse - på fyld behandlet vand (efter udsyring).

3 mulighed (kun set ganske få gange) pumpe der er blevet træt.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 4

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,288
Nyeste bruger: luna26
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

22,137,383 Unikke besøg
XHTML CSS